Wentylacja pomieszczeńAutor: Andrzejroz, (2009-02-08 14:41)
Mój inspektor nadzoru zakwestjonował poprawność projektu jeśli chodzi wentylację łazienek( tej przy sypialni i głównej) oraz kuchni . Ma zastrzeżenia do wykorzystania do tego celu kominków wentylacyjnych. Według niego do wentylacji tego typu pomieszczeń powinny być zaprojektowane normalne kominy wentylacyjne wystające ponad dach minimum 50 cm. ponieważ te zgodnie z projektem mogą powodować - przy niekorzystnych wiatrach, wtłaczanie zimnego powietrza do wnętrza domu i rozprzestrzenianie się niepożądanych zapachów po domu.
czy ktoś spotkał się z tym problemem? Autor: arch. Agnieszka Markiewicz, (2009-02-10 15:15) "Andrzejroz" napisał/a:Mój inspektor nadzoru zakwestjonował poprawność projektu jeśli chodzi wentylację łazienek( tej przy sypialni i głównej) oraz kuchni . Ma zastrzeżenia do wykorzystania do tego celu kominków wentylacyjnych. Według niego do wentylacji tego typu pomieszczeń powinny być zaprojektowane normalne kominy wentylacyjne wystające ponad dach minimum 50 cm. ponieważ te zgodnie z projektem mogą powodować - przy niekorzystnych wiatrach, wtłaczanie zimnego powietrza do wnętrza domu i rozprzestrzenianie się niepożądanych zapachów po domu. czy ktoś spotkał się z tym problemem? Witam, Sposób wentylacji pomieszczeń został zaprojektowany prawidłowo i zgodnie z polskimi normami. Natomiast wysokość pionów wentylacyjnych powinna być przystosowana do stref wiatrowych i śniegowych co wchodzi w zakres adaptacji projektu. Jeżeli inwestor chce wprowadzić zmiany do projektu to w tym celu należy skontaktować się z pracownią, która udzieli na nie zgody. Pozdrawiam.